为何低压进线柜计量CT的变比总比测量CT的变比小
q8374488
q8374488 Lv.2
2005年04月07日 22:06:22
只看楼主

我现在做低压柜,发现低压主进断路器上端安装三只计量电流互感器,下端安装四个测量和电容补偿电流互感 器。但是测量互感器总是比计量互感器的变比要大一些!不知设计院的同志是基于何种考虑?请指点!谢谢!

我现在做低压柜,发现低压主进断路器上端安装三只计量电流互感器,下端安装四个测量和电容补偿电流互感 器。但是测量互感器总是比计量互感器的变比要大一些!不知设计院的同志是基于何种考虑?请指点!谢谢!
免费打赏
ywgmile
2005年04月08日 08:33:18
2楼
计量CT准确性要求高,往往要根据计算电流和其自身的特性曲线确定
回复
byecar
2005年04月08日 09:15:41
3楼
一般测量互感器往往都与主开关额定电流差不多,而主开关选择都有很大的裕度,实际运行时还要考虑负荷的峰谷等因素,所以计量互感器选小点可在大部分情况下能达到额定容量。我的理解不知道是不是正确,请各位前辈指出
回复
hljhnzyw@co163
2005年04月08日 11:07:16
4楼
一般测量用TA是根据主进断路器额定电流来确定一次侧电流,因而变比一般为IN×K(断路器)/5,一般K稍小于1。而计量用TA是根据工作回路最大工作电流来确定一次侧电流,因为最大工作电流小于断路器额定电流,因而计量用TA变比应该小一些。我的理解,不妥当之处请指教。

回复
jianghe1508
2005年04月08日 11:09:06
5楼


回复
nlb
2005年04月08日 18:37:21
6楼
互感器二次接的电流表都是5A的,而电度表一般用3(6)A或1.5(6)A的。
回复
短路电流
2005年04月08日 21:42:49
7楼
计量电流互感器根据用户报装容量确定,一般100KVA变压器配150/5计量CT,下端安装四个测量和电容补偿电流互感器变比要大一些,一般按大一级变压器选择,以便将来增容。
回复
q8374488
2005年04月11日 16:14:22
8楼
我明白了,谢谢大家:)
回复
gemini198264
2008年11月01日 08:53:31
9楼
我也明白了,谢谢哦!
回复
zhangzhdg
2008年11月01日 16:17:43
10楼
学习........
回复

相关推荐

APP内打开