不论多层、高层,"结构位移"中的"有害位移比例(%)"值一定要大于50%以上?,哪里规范有此规定?请大家一起探讨……
不论多层、高层,"结构位移"中的"有害位移比例(%)"值一定要大于50%以上?,哪里规范有此规定?请大家一起探讨……
2楼
《广东高规补》3.5.1条 对于高度小于150m的剪力墙、筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位移角限值可放宽至1/800。
3.5.2 条对于高度小于150m的框架—剪力墙、框架—核心筒结构等弯剪型结构,当某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位移角限值可放宽至1/650。
广东通过限制有害位移,来放松层间位移角限值,似又回到老规范,以便与以前工程衔接?:)
回复
3楼
我想审图的意思是不是你有些楼层层间位移角超限了(还在广东补的范围内),但有害位移比例却大于50%?
回复
4楼
茅塞顿开,好全面的解答,谢谢同行们:victory:
回复
5楼
也就是层间有害位移角大于50%时要满足层间位移的要求
这个层间有害位移角的比例有什么限制吗?
回复
6楼
茅塞顿开,好全面的解答,谢谢同行们
回复
7楼
抗规5.5.1也有提到,位移角放宽的;
回复
8楼
这是广东省规范的规定,在广东以外的地区仅有参考意义。
回复