一柱一桩不要桩帽怎么做?
shuang007
shuang007 Lv.3
2008年12月25日 22:37:59
只看楼主

现在的情况是,6+1层底一框结构,一层采用框架-剪力墙结构,,基础采用人工挖孔桩,一柱一桩形式。本来设计的时候每个桩都做了桩帽(单桩承台),甲方要求说一期工程都没要桩帽(一期不是我们设计的),二期也不要桩帽。就要求我们去掉桩帽,我们总共也说可以。我一直没想明白,没有桩帽的话,抬剪力墙的转换梁就只能锚在桩里面,因为转换梁比柱子宽。柱子也肯定锚在桩里面,这样一来,由于桩采用大直径桩,桩直径大于转换梁宽,那么桩在转换梁和柱子范围外的钢筋锚在那里呢?另外转换梁与桩顶平的话,要去掉桩帽的话,只能将转换梁高范围内的桩做成桩帽,这样才能解决锚固和传力的要求,,不知我的理解对不对,,请坛里的大虾指导哈!

2010年09月26日 22:18:59
2楼
桩钢筋就弯折在桩顶啊!上面的柱子和梁锚入桩内,满足锚固长度就可以了!这个技术措施上有的!只是没个大样而已!
回复
lypnjtu
2010年09月27日 16:40:06
3楼
把桩和柱子看成变截面柱你就明白了
回复
pbkr-748494
2010年09月27日 19:18:12
4楼
桩基技术规范里,要求应设置桩帽。如果你违反设计规范的话就可以取消桩帽。但图审肯定通不过。至于甲方要求,只能说他不懂。或说知识落伍。
回复
scyuey
2010年09月29日 10:55:17
5楼
桩帽能保证柱边到桩边最小尺寸。
回复
lhter
2010年09月30日 10:12:47
6楼
很有挑战性,楼主:handshake :
回复
fzchen980616
2010年10月04日 11:11:48
7楼
只要能保证柱边到桩边最小尺寸及刚度达到嵌固条件就可以。
回复
fzchen980616
2010年10月04日 11:13:34
8楼
另外应该有地梁吧
回复
sdt2468
2010年10月08日 15:45:52
9楼
桩钢筋就弯折在桩顶啊!上面的柱子和梁锚入桩内,满足锚固长度就可以了!这个技术措施上有的!只是没个大样而已!
回复
晓瑜爱吃宝宝
2010年10月08日 17:18:49
10楼
一柱一桩一般是可以不用承台的,但是上面是剪力墙的话,还是要承台,人工挖孔桩上面是剪力墙的话,因为墙肢的长度的问题,一般是两桩,肯定需要承台,至于一柱一桩的,不要承台的前提是桩直径一定要比柱子大,以柱子纵筋锚入桩身,
回复
石头79
2010年10月09日 13:38:32
11楼
学习中,没有遇到过这方面的问题
一般我们都设桩帽的