一柱一桩不要桩帽怎么做?
shuang007
shuang007 Lv.3
2008年12月25日 22:37:59
只看楼主

现在的情况是,6+1层底一框结构,一层采用框架-剪力墙结构,,基础采用人工挖孔桩,一柱一桩形式。本来设计的时候每个桩都做了桩帽(单桩承台),甲方要求说一期工程都没要桩帽(一期不是我们设计的),二期也不要桩帽。就要求我们去掉桩帽,我们总共也说可以。我一直没想明白,没有桩帽的话,抬剪力墙的转换梁就只能锚在桩里面,因为转换梁比柱子宽。柱子也肯定锚在桩里面,这样一来,由于桩采用大直径桩,桩直径大于转换梁宽,那么桩在转换梁和柱子范围外的钢筋锚在那里呢?另外转换梁与桩顶平的话,要去掉桩帽的话,只能将转换梁高范围内的桩做成桩帽,这样才能解决锚固和传力的要求,,不知我的理解对不对,,请坛里的大虾指导哈!

2010年10月09日 14:58:46
12楼
我們一直未用承台
回复
cs0431
2010年10月09日 16:09:35
13楼
桩基规范,4.2.4.3,
对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或
将桩与柱直接连接。
回复
csuzjj
2010年10月09日 21:36:16
14楼
菜鸟学习中 :victory: :lol
回复
ns224205
2010年10月12日 16:43:21
15楼
对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。
对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35 倍纵向主筋直径。
一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2 时,可不设联系梁。
回复
fanmeitai
2010年10月13日 09:31:30
16楼
对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。
对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35 倍纵向主筋直径。
一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2 时,可不设联系梁。
回复
来一瓶
2011年09月29日 18:29:45
17楼

你这个"保证柱边到桩边最小尺寸"依据在哪儿,上次图审人员也当面跟我说过这个事,不过我一直找不到哪个规范有。桩基础规范写的很简单,上面朋友也写出来了。根本不需要注意这个东西,也不一定要用桩帽。不过基本要用连系梁
回复
wangfei_608
2011年09月29日 18:55:22
18楼
进来学习了
回复
羽桥玛
2013年12月11日 09:14:43
19楼
这里说的桩帽和承台是一个概念吗?
回复
co-23
2015年01月23日 11:03:06
20楼
有大样就好呀,正在做
回复
lsmqhln
2015年01月27日 14:00:44
21楼
至于一柱一桩的,不要承台的前提是桩直径一定要比柱子大,以柱子纵筋锚入桩身,