一柱一桩不要桩帽怎么做?
shuang007
shuang007 Lv.3
2008年12月25日 22:37:59
只看楼主

现在的情况是,6+1层底一框结构,一层采用框架-剪力墙结构,,基础采用人工挖孔桩,一柱一桩形式。本来设计的时候每个桩都做了桩帽(单桩承台),甲方要求说一期工程都没要桩帽(一期不是我们设计的),二期也不要桩帽。就要求我们去掉桩帽,我们总共也说可以。我一直没想明白,没有桩帽的话,抬剪力墙的转换梁就只能锚在桩里面,因为转换梁比柱子宽。柱子也肯定锚在桩里面,这样一来,由于桩采用大直径桩,桩直径大于转换梁宽,那么桩在转换梁和柱子范围外的钢筋锚在那里呢?另外转换梁与桩顶平的话,要去掉桩帽的话,只能将转换梁高范围内的桩做成桩帽,这样才能解决锚固和传力的要求,,不知我的理解对不对,,请坛里的大虾指导哈!

2015年01月27日 14:02:34
22楼
一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2 时,也要设联系梁。
回复
yu52ling
2015年11月24日 15:04:14
23楼
回复

相关推荐

APP内打开