等效侧向刚度则下部还大于上部,很难接近1,如何解决?
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2008年12月26日 09:29:17
只看楼主

高层建筑中,关于结构侧向刚度有多种不同的含义,因此,刚度比计算结果不相同是可能的。 《混凝土高规》附录E.0.2条规定的等效侧向刚度比是反映整个转换层以下结构(多于一层)与上部相同(或相近)高度剪力墙结构的刚度关系;一、二层转换层时要求转换层下层与上层楼层侧向刚度(V/△u)之比不小于0.5,三层及三层以上时不小于0.6,反映的是转换层上、下层之间的侧向刚度关系。二者定义和算法不同,需同时满足。

抗震设计时,等效侧向刚度比 不大于1.3即可,若小于1.0,一般情况下更有利于结构抗震。规程中的“宜接近于1”,主要指不要大于1太多。
免费打赏
daming30
2010年12月10日 13:33:35
2楼
这两天有个问题一直困扰我:
一个剪力墙结构体系,它的抗侧刚度到底是什么公式计算的?高规附录E所述的“剪切刚度”按照“在计算方向的有效截面面积”来计算,那么跟单体建筑平面的布置无关了?例如单体的总宽度无关?还有一个怪现象:我用SATWE算的一个简单的剪力墙结构,X\Y向的墙体有效面积相等,梁高相等,但是总宽大的方向周期值反而最小,这个是什么道理呢?
回复

相关推荐

APP内打开