采暖严重问题跪求高手解决!
云涛
云涛 Lv.11
2008年12月26日 15:13:49
来自于采暖供热
只看楼主

我们办公楼原来定的是普通采暖片采暖,现在系统已经投用,目前办公楼正在进行室内装修,顶还没掉,大厅地砖也未铺。由于办公楼大厅体积积较大,高有9米左右,长15.4米,宽是15米。现在大厅两侧各一组暖气片,但完全不能满足室内温度,而且在大厅比较难看。现在公司决定只把大厅改成地暖,也就是说整个办公楼采暖系统是暖气片+小部分地暖来采暖,这样做可行吗?如果行那需要设置分水器吗?地暖的供水管和回水管是不是连在主管上?由于是锅炉提供的热水,暖气片的供回水温度是75的60度,地暖设置后温度需要调整低点吗?如果要调低那会不会其他暖气片采暖的房间达不到温度啊?还有地暖管道是塑料管到时候和主管(镀锌钢管)连接是用法兰连接么?总之很多问题需要解决。

2008年12月26日 16:46:34
2楼
这是一套混合散热片和地暖的混合系统,地暖部分我们一般通过连接地暖分水器混水中心来解决,由主分水器分至散热片和地暖的混水中心,再连至末端,通过混水中心来解决与散热片热水温度的矛盾,这样的话既能满足散热片所需的高温水,而地暖要求低温热水的问题。
这是我们采用的一种方式,然后细节就得视具体情况了,相互讨论相互学习下!

[ 本帖最后由 zzm8503 于 2008-12-26 16:47 编辑 ]