关于大型超市(屋顶停车)避雷带的做法?急
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2008年12月26日 17:38:11
来自于防雷减灾
只看楼主

基本情况如下:某大型超市,屋面建筑面积大约10000平方米,为停车场。周围沿女儿墙也布置了避雷带,这样是否能达到要求?女儿墙高出屋面大约2.5米(比一般女儿墙高)

基本情况如下:某大型超市,屋面建筑面积大约10000平方米,为停车场。周围沿女儿墙也布置了避雷带,这样是否能达到要求?女儿墙高出屋面大约2.5米(比一般女儿墙高)
免费打赏
guolei2002
2008年12月26日 17:40:13
2楼
如屋面中间也需要设计避雷带(实际上即使在屋面做混凝土墩也相对女儿墙避雷带低太多了),况且屋面为停车场,做沿混凝土墩不太合适.
回复
seraphao
2008年12月28日 13:17:31
3楼
最踏实的做法是用滚球法滚一下.
依我个人意见1W平米大概是100x100的平面,滚球不一定够,实在不行就在中间加避雷针.
回复
2004cht
2008年12月30日 11:05:12
4楼
必须按规范做网格,当中可做成暗敷方式(个人意见),可对GB50057-94第3.3.5条研究一下
回复
guolei2002
2009年01月05日 15:38:31
5楼

做成暗敷能有作用吗?屋顶板(包括二层梁)里都是钢筋啊!同时因为本建筑女儿墙很高,约3米(已做防雷)。
回复
ft4664816
2009年05月20日 15:15:05
6楼
很好,很感谢楼很好,很感谢楼主分享哦,刚下载看完了,真的很不错哦~~谢谢了~~主分享哦,刚下载看完了,真的很不错哦~~谢谢了~~