周进周出二沉池的负荷设计
规范上规定二沉池出水堰负荷小于1。7,目前本人正进行水量8万方/D的污水厂设计,二沉池的计算如下设计数据
设计计算
设计水量Q=80000 m /d=3333 m /h
①沉淀池表面积F与池径D:
查《给水排水设计手册》第5册第307页式得,
式中, F——单个沉淀池的表面积(m²);
R——污泥回流比;
n——沉淀池的个数,考虑共建2座沉淀池,则n=2;
q′——表面负荷,这里取1.0 m /(m •h)。
所以, F=Q/nq'=3333/(2*1)=1666.5m2
则,D=46m,取45m
②实际水面面积和表面负荷:F=1587m2,q'=1.05
校核出水堰负荷:=Q0/(3.6*pi*D)=3.3 远大于规范规定1.7
求教下高手问题出在哪
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句周进周出的辅流式二沉池出水堰堰口负荷比普通辅流式二沉池的高,一般q≤4.34L/(s·m)
回复 举报
周进周出堰负荷可以比规范要求的提高2倍左右,大约是4.34,有本书上提到了。
因为周进周出二沉池沉淀效果比中进周出的好很多。
回复 举报