污水DN500钢筋混凝土管承口如何与DN500焊接钢管连接
污水DN500钢筋混凝土管承口如何与DN500焊接钢管连接
2楼
帮顶,这两种管材尺寸相差很大,一般柔性卡箍不适用。
回复
3楼
呵呵,做个分流井就可以
回复
4楼
做个井的方法是不错,可是如果现场没有地方做井,如何处理呢
回复
5楼
将钢管一端的外径,仿水泥管承口内径需要尺寸加工,用水泥管要求接口即可。或打入1:4石棉水泥接口(水泥加水15%),这老办法十分可靠,或用膨胀水泥接口,试压1兆帕没问题。省事、省钱。
回复
6楼
钢筋混凝土管与焊接钢管设计一般采用钢制特制管件连接。
回复
7楼
我又长见识了!哈哈!谢谢各位的高见!
回复
8楼
:) 很不错的建议啊
回复
9楼
用特制钢配件连接就好了啊。不会做的施工单位直接去死好了
回复
10楼
钢管外径508,水泥管外径610“仿水泥管承口内径需要尺寸加工”钢管外径小根本没有加工量的。如果是新安装的,打水泥还是可以的。
回复
11楼
一般是这样施工的。
回复