求消防模块的接法和线路电阻的数据?
59717
59717 Lv.4
2008年12月27日 05:59:18
来自于防雷减灾
只看楼主

我是刚接触消防电气?????请教各位老师!!!!!消防前室的风阀给了24V和报警总线,用上海松江HJ1825控制,请问怎样接线?水流指示器和蝶阀用上海松江什么模块控制?怎样接线?70度的阀和280度的阀分别用在通风的什么位置?什么工作原理,(上海松江)用什么模块?怎样接线?消防电气各线路的绝缘电阻??(24V 报警总线 电话 广播 等等)消防风机配电箱给了24V 报警总线和直启,用松江的什么模块控制,怎样接线?

我是刚接触消防电气?????请教各位老师!!!!!

消防前室的风阀给了24V和报警总线,用上海松江HJ1825控制,请问怎样接线?

水流指示器和蝶阀用上海松江什么模块控制?怎样接线?

70度的阀和280度的阀分别用在通风的什么位置?什么工作原理,(上海松江)用什么模块?怎样接线?

消防电气各线路的绝缘电阻??(24V 报警总线 电话 广播 等等)

消防风机配电箱给了24V 报警总线和直启,用松江的什么模块控制,怎样接线?

双电源箱给了24V 报警总线,用上海松江什么模块控制?怎样接线?

消防广播用上海松江什么模块控制?怎样接线?

怎样在消防电气图上编码?(上海松江设备)
免费打赏
xingheng296
2009年05月19日 22:56:52
2楼
消防前室的风阀给了24V和报警总线,用上海松江HJ1825控制.模块上有标识,总线是S+ S-.
24V也应区分正负极.
水流指示器和蝶阀用上海松江什么模块控制? 用输入模块就可以.
70度的阀用在送风管道.280度的阀用在排烟管道.温度达到了可以自动切断.
消防风机1807多线控制模块.双电源箱用1825总线模块.
回复
zcliang_007
2009年05月22日 07:07:53
3楼
其实,松江的产品样本上有详细的说明。
回复
tyh_168
2010年03月02日 16:53:50
4楼
:handshake 果然专业,谢谢
回复
dzkdzk
2010年04月17日 20:58:31
5楼
学习了。
回复
yuantaoo
2010年04月19日 07:48:07
6楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ:314857840
一楼的回答很专业。我就不重复回答
我来补充最后一个问题,在电气图纸上编码是根据每个回路来编的。
一般是从探头开始最后是联动设备。
回复