转贴--人工挖孔桩施工中几个特殊问题技术处理
superstar2202
2005年04月08日 11:43:42
只看楼主

摘要: 近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有的大承载力优势得到了许多设计、施工单位的认可,确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊的问题,取得了良好的效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流。关键词: 桩 基础 施工 1工程近况   牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。

摘要: 近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有的大承载力优势得到了许多设计、施工单位的认可,确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊的问题,取得了良好的效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流。

关键词: 桩 基础 施工

1工程近况



  牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。



  2地下水



  地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。



  2.1地下水量不大时



  可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。



  2.2水量较大时



  当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。



  2.3对不太深的挖孔桩



  可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。



  2.4抽水时环境影响



  有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。



  3流砂



  人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。



  3.1流砂情况较轻时



  有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。



  3.2流砂情况较严重时



  常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分成4-6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即支模浇注护壁混凝土,若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突出挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法,应用到已完成的混凝土护壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管,压力浇注水泥浆,使下部土壤硬些,提高周围及底部土壤的不透水性,以解决流砂现象。



  4淤泥质土层



  在遇到淤泥质土层等软弱土层时,一般可用木方、木板模板等支挡,并要缩短这一段的开挖深度,并及时浇注混凝土护壁,这次支挡的木方可板要沿周边打入底部不少于0.2m深,上部嵌入上段已浇好的混凝土护壁后面,可斜向放置,双排布置互相反向交叉,能达到很好的支挡效果。



  5桩身混凝土的浇筑



  5.1消除水的影响



  5.1.1孔底积水



  浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。



  浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土。



  如果孔底水量大,确实无法采取
免费打赏
weiqinfu
2009年01月16日 15:45:54
42楼
人工挖孔桩虽然存在一些弊端,特别是施工条件较恶劣。但因其工程造价低,单桩承载力大,桩身质量易控制,适用范围较广等特点,目前全国各地都还在广范地使用。本人所在广西桂林,这边是喀斯特地形,地质情况非常复杂。岩层的深度很不均匀,一栋建筑物下岩层深度从1M至5M不等,独立柱基,条形基础等浅基础都不太适用,沉管灌注桩和预制桩又无法打进去,做筏板基础又需要清除大片岩石,成本太高。而人工挖孔桩以其工艺简单,工程成本低等特点使其成为设计的首选。因其需要工人进入桩内挖土,施工条件非常恶劣,如何保证施工的安全就成了重中之重。楼主在文中所说的是保证施工质量的措施,写得非常好。但没有提及施工安全的措施,期望楼主或各位大虾能传些这方面的资料
回复
cmj_sky
2009年02月14日 11:49:18
43楼
有动头脑啊。。。。
回复
281382959
2009年03月10日 10:38:00
44楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
回复
qzl1215
2009年05月18日 01:58:08
45楼
人工成孔桩没有必要预留0.5米,个人认为要考虑把混凝土的浮浆凿处后能保证伸入承台的锚固长度就可以了,关于安全问题要考虑几个大的问题:1、安全用电(低压照明。2、井口不得堆放土方。3井内送风。4、间隔施工(防止塌孔)5、注意有无砂层。6、人工成孔时提土和上下人的提吊工具的安全性。7、洞口排水(防止下雨)。8、洞口覆盖(防止闲杂人员坠落)。以上是个人施工时的一点点注意事项
回复
ajf3992
2009年05月18日 05:34:20
46楼
如有上述几种情况,选用人工挖孔桩实在不算最佳方案
回复
bobantang13
2009年08月19日 23:21:52
47楼
我遇到更离谱的,才挖0.50m地面就喷水了
回复
shan375452049
2015年01月19日 11:32:45
48楼
不错啊,有没有施工记录表?
回复

相关推荐

APP内打开