关于PKPM存在的一个问题
huofeng66088
2005年04月08日 11:56:35
来自于PKPM
只看楼主

最近发现PKPM在超筋检查时存在一个问题,那就是当框架梁的配筋率比较高、正好刚刚超过最大配筋率2.5%时,采用超筋检查却检查不出来,后来分析估计PKPM在计算框架梁配筋率时,当须采用多排配筋时仍按框架梁单排配筋时的有效高度h0进行计算,从而造成计算配筋率偏小。希望各位网友对此问题引起重视!更希望PKPM以后版本能改掉这个错误!

最近发现PKPM在超筋检查时存在一个问题,那就是当框架梁的配筋率比较高、正好刚刚超过最大配筋率2.5%时,采用超筋检查却检查不出来,后来分析估计PKPM在计算框架梁配筋率时,当须采用多排配筋时仍按框架梁单排配筋时的有效高度h0进行计算,从而造成计算配筋率偏小。
希望各位网友对此问题引起重视!
更希望PKPM以后版本能改掉这个错误!
免费打赏
suibing
2005年04月08日 12:58:59
2楼
pkpm配筋计算时能够考虑多排筋的
具体你的这个问题是什么原因,倒是不清楚
回复
huofeng66088
2005年04月08日 16:00:01
3楼
我查了一下TAT的用户手册,在梁正截面设计计算里面是有提到“当计算配筋率大于1.0%
时按双排配筋”,但是这一条原则是体现在TAT的“绘各层柱、梁、墙配筋,验算图”里面
还是在“梁平面图画法”里面?如果仅是后者,则可能会出现上述情况。
回复
suo5234
2006年02月23日 11:27:21
4楼
这个问题我知道 好像pkpm在最后验算是否超筋时 所采用的实配钢筋数量就实前面计算出来的钢筋面积 这个当然和最后的配筋有出入 最后选的配筋就会比计算配筋大一点点 当计算配筋正好在超筋的边上时 就会出现检查不出的超筋了
回复
lucky50902
2007年11月17日 02:31:17
5楼
我的计算结果是明明已经超筋,PKPM却无任何提示
回复