零序电流
zzncut
zzncut Lv.3
2005年04月08日 12:36:11
只看楼主

请教一下,零序电流的含义。多谢

请教一下,零序电流的含义。多谢
免费打赏
wzjln
2005年04月09日 14:52:33
2楼
零序电流即为零线电流,对于Yyn0结线组的配电变压器,当二次侧负荷不平衡时势必产生零线电流。零序电流会增加变压器的铁损。
回复
dongjixin
2005年04月09日 23:27:19
3楼
零序电流是在三项不平衡的条件下,为使变压器保证三项平衡而产生的电流,当三项电流偏差越大,零项产生的电流就越大
回复
hljhnzyw@co163
2005年04月09日 23:28:58
4楼
简单地说就是三相电流同相位的电流。请自己理解。
回复
ducksir_
2005年04月10日 22:31:46
5楼
看看短路电流计算中用的对称分量法 那儿说的相当明白了
回复
byecar
2005年04月11日 09:21:26
6楼
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。

剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN,当设有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
回复
zzncut
2005年04月12日 08:39:30
7楼
多谢各位。
零序电流的计算结果是不是可以作为漏电保护开关的选取。
回复
城市边缘
2005年04月12日 08:46:21
8楼
现在的漏电保护和以前的零序电流防护是不同的,零序电流防护才需要计算零序电流,漏电保护和零序电流没有关系。
回复
fitman
2005年04月12日 11:31:53
9楼

“漏电保护与零序电流没关系”这个观点有问题。虽然漏电保护与零序电流保护是两个不同概念,但两者使用的原理是一样的,即两者都是测量零序电流,并跟据所要保护的范围不同而设定了不同的动作值。可以这个说,漏电保护实际是低压系统的零序电流保护的最常用方式。
回复
netease
2005年04月12日 12:12:03
10楼
漏电保护器里也有零序电流互感器.
回复
icey2001
2005年04月12日 12:55:50
11楼
任何三相不平衡电流都可以分解为正序电流,负序电流,零序电流。零序电流是大小一样,方向相同的量
回复

相关推荐

APP内打开