零序电流
zzncut
zzncut Lv.3
2005年04月08日 12:36:11
只看楼主

请教一下,零序电流的含义。多谢

请教一下,零序电流的含义。多谢
免费打赏
fitman
2005年04月12日 13:31:29
12楼

基本同意,但作些补充。对于不接地系统,三相不平衡电流只能分解出正序与负序电流,零序电流为零。
回复
zzncut
2005年04月12日 13:40:07
13楼
还有一个问题,为什么插座回路需要使用带漏电保护的开关?
回复
lansededian
2006年08月08日 18:51:39
14楼


一个插座连接相当于一个电气间隙,一个电气间隙的正常泄露电流是由多种因数决定的,其中很大一部分由人去插(即人的使用决定的)没法决定泄露电流,为了保护人身安全,规定家庭固定插座漏电电流开关整定为30mA,时间0.1s.
回复
lansededian
2006年08月08日 18:52:39
15楼
卫生间另外考虑漏电
回复
lansededian
2006年08月30日 09:19:54
16楼
6楼说法(剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN,当设有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流)。

想请教下,N线电流过大,“漏电电流为0”,加漏电保护是否有意义.
回复
lengbing
2006年08月30日 10:16:01
17楼
引用笨笨车的:“IA+IB+IC=IO”,正确的应为IA+IB+IC=3IO。上述为矢量和。
回复
aslook0351
2006年12月14日 08:32:31
18楼
谢谢各位,小弟又学不少东西
阿弥陀佛
回复
huichenggong
2006年12月14日 09:32:29
19楼
6楼说法(剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN,当设有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流)。

想请教下,N线电流过大,“漏电电流为0”,加漏电保护是否有意义.
意义大着里,当然是人身保护或防火保护了
回复
phpfly
2007年01月29日 11:04:12
20楼
学到了不少!谢谢
回复

相关推荐

APP内打开