:) :2层的钢框架办公楼,楼地面为“压型钢板+混凝土”组合楼板,装饰层为一般的800mmX800mmX8mm厚的地砖,设计时包括装饰层在内的楼板的恒载一般取多大(KN/m2)?请同行们赐教,谢谢……
:) :2层的钢框架办公楼,楼地面为“压型钢板+混凝土”组合楼板,装饰层为一般的800mmX800mmX8mm厚的地砖,设计时包括装饰层在内的楼板的恒载一般取多大(KN/m2)?请同行们赐教,谢谢……
12楼
恒载只是个套用的概值,最精确的设计就是自己算一遍。
回复
13楼
要想会就要自己算才对。呵呵,
回复
14楼
路过学习
回复
15楼
4.3KN/M32,大家能不能把计算方法写出来
既然是别人请教
干嘛不说详细些
地板装的容重约为26,砼为26,再加上吊顶荷载。
2.5KN/M2,纯粹蒙人!
回复
16楼
学习学习,新手
回复
17楼
如果楼板的折算厚度在100mm时,再加上面层,那么恒载的标准值应在4.0KN/m2左右。
回复
18楼
100厚R.C板2.5,地砖0.6,吊顶0.3=3.4kN/m^2. 注意是否有垫层。房间内的隔墙也记入恒载,即便是石膏板墙也取0.5~1.0。2.5没谱。
回复
19楼
如果楼板的折算厚度在100mm时,再加上面层,那么恒载的标准值应在4.0KN/m2左右。
回复
20楼
哪位有套图纸穿上来是最好了,
回复
21楼
哪位大虾把以上书籍的电子版弄一个下载的链接拉,这样也方便大家使用了,建议每人捐出10个积分,以支持这个浩大工程的开工拉,呵呵~~~~~~我本人只有一部分但是不全,主要是图集没有电子版~~~