上供下回式采暖,后改为分户供暖有什么弊端?这样做对吗?
w64165608
w64165608 Lv.2
2008年12月28日 14:46:13
来自于采暖供热
只看楼主

上供下回式采暖,后改为分户供暖有什么弊端?这样做对吗? 请指教!

上供下回式采暖,后改为分户供暖有什么弊端?这样做对吗?

请指教!
免费打赏
flier_01
2008年12月28日 16:06:50
2楼
现在的分户采暖也多是下供下回的
不知道你原先的下供下回系统是什么样的
介绍详细一点
不然没有办法比较啊
回复
w64165608
2008年12月28日 16:38:31
3楼
以前上供下回没有分户,现在分户了,存在什么问题吗
回复
flier_01
2008年12月28日 16:49:44
4楼
1.建筑性质:是住宅还是公寓还是其他?几层
2.原先的采暖立管怎么布置的?
如果原立管不能满足分户系统的要求
则应重新布置
3.热力入口处资用压力能否满足分户系统的要求
如不能满足,则不能改装
回复
fttt
2008年12月28日 18:23:46
5楼
根据我的实际经验主要有两个影响:
1 资用压力加大了。比如原来对于上供下回系统3公斤/㎡水量就能满足了,改为分户供暖后,起码要3.5公斤/㎡~4.5公斤/㎡才能满足,也就是说对于热源(或换热站)循环泵来说,扬程加大了;
2 对于上供下回系统,如果是严格的采暖设计,顶楼几层或者是加跨越管或是散热器片数减少以缓解上热下凉的情况,改为分户供暖后往往出现的就是顶楼不热的现象。
回复

相关推荐

APP内打开