200A的配电柜 接地线电流11A 正常吗?
lliubei
lliubei Lv.2
2008年12月28日 18:52:35
只看楼主

200A的三相配电柜 接地线电流11A 正常吗? TN-S系统 5线进配电箱什么原因有这么大电流有什么设备外壳带电了吗????????经接地回来啊 我用的钳型电流表测的!!![ 本帖最后由 lliubei 于 2008-12-29 21:53 编辑 ]

200A的三相配电柜 接地线电流11A 正常吗? TN-S系统 5线进配电箱



什么原因有这么大电流

有什么设备外壳带电了吗????????
经接地回来啊 我用的钳型电流表测的!!!

[ 本帖最后由 lliubei 于 2008-12-29 21:53 编辑 ]
免费打赏
qiujingyuan
2009年02月08日 16:06:47
12楼
断路器不带漏电保护吗?是不是零线与地线混用
回复
lingxuct
2009年02月08日 16:44:27
13楼
在无故障情况下,TN-S系统重复接地的接地线上有11A电流,且在相线上无电流(负载断开),这种现象会发生,说明电源侧工作接地的接地电阻不合格(但也不是绝对的,要看电源侧单相负荷是否超过相电流的1/3),这样就不是本地配电箱的问题了。