上次做矩形水池计算很费劲哦,在网上收来索去,积攒了一些资料,最后才做完。总结了一下资料,回报网易。觉得有用就下吧!:lol 1.参考图纸
上次做矩形水池计算很费劲哦,在网上收来索去,积攒了一些资料,最后才做完。
总结了一下资料,回报网易。
觉得有用就下吧!:lol
1.参考图纸
42楼
真是不错啊,多谢了!!
回复
43楼
没想到做水池学问还这么多啊
算是见识了 谢谢楼主无私奉献谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
44楼
这位老兄画得还不错!
回复
45楼
谢谢楼主啊。这个正是我想要收集的。
回复
46楼
你还挺勇敢的啊?:lol
回复
47楼
网上很多拉!不值得参考
回复
48楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:time:
回复
49楼
1,池体属于外露砼结构,规范规定20m应设变形缝,违反规范,否折应留后浇带,或设加强带,池应采用补偿混凝土做无缝混凝土结构.
2从图纸上看池壁的计算简图为上部绞支下部固定,池低板做300厚偏薄,应做厚一些才能符合计算简图模型.
3'池体如果比较长,超出规范的话,水平筋培植除满足计算要求外更应考虑温度作用从构造及个人经验予以加强,水平筋间距不大于150,配筋率~0.4%,否折池壁容易产生裂缝,底板同上.
4池壁教会处池壁与池底板交会处构造不对,应设钢筋.
回复
50楼
哇,你做矩形水池这么麻烦呀。我们矿上做了个热水池,其也没有你那这么麻烦啊,我们这个水池是100立方米的。不过设计不是我设计的,我们同事,结果水池顶盖钢筋问题和板厚问题,周边和梁边开裂了。我接受后就要求施工单位做了加固处理,重新现浇了一层。
设计要认真的。不过有时结合施工考虑吧,参考别人的图纸。
回复