各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑
各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了
另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。
[
本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑 ]
12楼
450mm是小了,如果加上安装空间,至少600mm比较合适
回复
13楼
110的H管间距大约18CM 45CM的管道井有点小了
回复
14楼
各位水友,知道的能帮一下忙回答吗
回复
15楼
查了好多资料都没找出来,郁闷
回复
16楼
3根110的管,最小管井尺寸180*540
回复
17楼
管井净空180*540
回复
18楼
110的H管间距180mm
回复
19楼
有关塑料排水管H管的间距
回复
20楼
De110的H管的最小间距是180mm,图标图集有。
450mm的净空,三根De110的立管是装不下的。
回复
21楼
污水管立管为160mm那通气管立管该多少,且h管件最小管中心距离是多少。
回复