关于配电箱接线问题
xiakang520
xiakang520 Lv.2
2008年12月29日 18:07:50
只看楼主

各位从事电力工作者,大家好我是个刚入门的电工菜鸟,现在我虚心的请教各位师傅门。 事情是这样的,我在接就是户外配电箱时,当时本来是一个大的漏电断路器,7个空开,可是由于漏电断路器换拉,我师傅说就用100A的空开,还有3个220V和4个380V的空开,配电箱没有断子排,没有零相铜牌,现在遇到这个问题,刚刚换的100A的空开,只有3相ABC没有N,220V有一个空开必须要接零,所以请下这个该怎么办,还有个问题就是换的100A空开由于插入口的空间有限,只能插4跟线,我想请问下可以将A相接4个380V然后从380V并接到220V上吗?这样行吗?220V零相该怎么接,谢谢拉

各位从事电力工作者,大家好我是个刚入门的电工菜鸟,现在我虚心的请教各位师傅门。
事情是这样的,我在接就是户外配电箱时,当时本来是一个大的漏电断路器,7个空开,可是由于漏电断路器换拉,我师傅说就用100A的空开,还有3个220V和4个380V的空开,配电箱没有断子排,没有零相铜牌,现在遇到这个问题,刚刚换的100A的空开,只有3相ABC没有N,220V有一个空开必须要接零,所以请下这个该怎么办,还有个问题就是换的100A空开由于插入口的空间有限,只能插4跟线,我想请问下可以将A相接4个380V然后从380V并接到220V上吗?这样行吗?220V零相该怎么接,谢谢拉
免费打赏
lingxuct
2008年12月29日 21:04:53
2楼
根据楼主说的情况,这个配电箱内部接线与规范要求有差距,需要做一些工作:
1、加装N排,把所有电源侧N线都接到这N排上,一根线只能用一个螺丝。
2、下面有3个220V开关和4个380V开关,每相接到总断路器的出线接线柱上至少需要5根线,100A空开的出线螺栓无法压住5根线,且不宜从下面开关的上桩头并接,建议用开口鼻子,把5根铜线压到开口鼻子上,用锡焊后并用塑料管套住锡焊部位。
3、在箱子内加装PE排,把所有出线和进线的PE线都接到PE排上,同样是一个螺丝接一根线。
回复
xwry
2008年12月29日 22:16:12
3楼
加相线铜排,加零线铜排。
回复

相关推荐