关于拉钩的替代问题
mengdeheliu91
2008年12月29日 18:49:49
来自于建筑施工
只看楼主

我们现在图纸上的墙体拉钩是用直径6的圆钢,我们想用直径8的带肋钢去替代 考虑到性质不同 不知道这样代替行不行啊

我们现在图纸上的墙体拉钩是用直径6的圆钢,我们想用直径8的带肋钢去替代 考虑到性质不同 不知道这样代替行不行啊
免费打赏
doremidai
2009年01月12日 09:12:06
12楼
能不能替换,关键在于2点:
1,管理上是否可行。一般来讲,钢筋的替换需要设计出变更,方可进行,这个规范有明确规定。并不是甲方或者监理同意就可以了的。如若不然,验收时会留下隐患。
2,技术上是否可行。墙体的拉筋,在端部作为墙体边缘构件内用的拉筋,是为了防止钢筋外鼓,作为竖向钢筋的“支点”,减少纵筋的无支长度,抗剪,并满足最小配箍率的要求。而在墙体中部的拉筋作为钢筋拉结,相当于架立筋。用较大直径的钢筋替换,从强度方面和面积方面均可满足要求,但从构造上,拉筋要求135度弯钩,用一级钢塑性较好,设计能满足要求的话,是最好的。用冷扎带肋钢筋,塑性较差,135度弯钩不容易实现。2,3级钢筋塑性较好,但强度较高,加工不容易。综合考虑以上几点,φ6的钢筋可以用2、3级的钢筋代替,但需要甲方同意造价上的变更出具联系函,致函设计单位,有设计院出变更。
回复
ownersengineer
2009年01月13日 00:02:01
13楼
可以!北京市场2级钢比1级的便宜,所以都用2级的替代,这个事我专门问过中国建研院的霍院长,可行的!
回复
popeyefwj
2009年01月13日 07:46:54
14楼
很好很好,谢谢楼主的奉献!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qin.jq
2009年01月13日 10:23:31
15楼
呵呵,很多同行都搞混淆了,冷轧钢筋和二级钢筋是不同的。热轧钢筋分为光圆和带肋钢筋两大块,冷轧钢筋是另一个板块了……
回复
littlebear789
2009年01月14日 19:43:24
16楼
不能代用。
拉钩的作用是约束截面的变形,其绑扎要求必须绑扎在钢筋(纵横向钢筋、钢筋与箍筋等)的交叉点上,拉钩在外。
不管什么样的钢筋代换,均必须取得设计同意,不能因为业主或监理同意,就施工了。
回复
tdwangxiang
2009年01月15日 13:55:16
17楼
这个问题不是什么原则问题,施工现场进行一些变通是很正常的
回复
萧剑
2009年01月15日 22:20:22
18楼
学习啦,这个问题比较小,但是很多人都不晓得也。呵呵。拉筋一般起拉结加固作用,架立作用,加大配箍率等等作用啦。我认为可以代换的,虽然两种等级的钢筋在性质上有些不同,但是我们可以灵活的考虑啊。