土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
空调系统同程系统、异程系统如何确定?还有点疑问
空调系统同程系统、异程系统如何确定?还有点疑问
《技术措施》上第6.7.5条说:当管路系统较小,末端支管环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统;当末段支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长时,且其阻力占的比例较大时,应采用同程式。
本人愚钝,对这句话不怎么理解,烦请各位大虾指点,谢谢先!!
发布于
2005-05-12 17:46:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
t-studio
楼上的,对于酒店来说的确会有你说的问题,但是对于一个大型商场来说,总水平管走同程系统,立管做异程系统是很常见也是很安全的
2006-02-22 21:31:22
来自 PC
评论
举报
pangm888
补充一点,如果系统几百米的话,建议直接分区分系统设置,如此大的系统,势必管路多,管径大,设计、平衡、调试都很困难,要慎重。
2006-02-22 14:06:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
raul0172
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
31
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 784 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
补充一点,如果系统几百米的话,建议直接分区分系统设置,如此大的系统,势必管路多,管径大,设计、平衡、调试都很困难,要慎重。