有关于减压阀的问题
liu84415
liu84415 Lv.2
2008年12月30日 20:54:29
来自于采暖供热
只看楼主

最近盯施工,发现我在的小区的住宅(高层)高区用的板换竟然是1.0MPA的,我觉得应该是1.6或者2.0的。设备机房在地下2层,楼高100米,最后甲方工程师告诉我在板换的回水口前边加一个减压阀,我怎么琢磨怎么觉得不对劲,但是又不是很清楚,希望大家指点一下,在此谢谢了

最近盯施工,发现我在的小区的住宅(高层)高区用的板换竟然是1.0MPA的,我觉得应该是1.6或者2.0的。设备机房在地下2层,楼高100米,最后甲方工程师告诉我在板换的回水口前边加一个减压阀,我怎么琢磨怎么觉得不对劲,但是又不是很清楚,希望大家指点一下,在此谢谢了
免费打赏
erbaoer
2008年12月31日 00:06:31
2楼
加减压阀的说法错误。
如水泵位于板换的出水口,勉强可以。

[ 本帖最后由 erbaoer 于 2008-12-31 00:17 编辑 ]
回复
shw-1967
2008年12月31日 08:29:02
3楼
设计压力应该大于1.5MPA,
工作压力1.0MPA,
不过超过50米就应分区了。
回复
lxyletter
2008年12月31日 09:20:12
4楼
如果板换承压只有1.0MPa,那也只有设加压阀了。如果不设加压阀,肯定不行
回复
f_jg2003
2008年12月31日 10:01:44
5楼
回水口加减压阀?系统型式是什么样的?没听说过。
作为一个循环,你加了减压阀则必然引起能量损失,则循环泵必然扬程增加,耗能严重,且系统操作性也会很差。
即然你是盯施工,那么必然有设计,你可以去咨询一下设计,让设计师出具书面材料。我认为采用承压1.0的有点开玩笑了。
回复
fsb427
2009年01月01日 01:27:59
6楼
难道是传说中的静压减压阀,回水减掉静压后再进板换?水泵从板换抽水?如此则理论可行,但可靠性和安全性,,万一减压阀有点意外,超压也许不见的就要出问题,但万一?:L 不太妥........
回复
wangyidl
2009年01月01日 08:54:33
7楼
不和规矩 为什么不上大点压的 加减压阀如脱裤子放屁
回复
liu84415
2009年01月01日 20:22:38
8楼


我个人认为也是开玩笑,我这个系统是高层分区上板换用的减压阀,低区6公斤出水,高区怕机组承受不住,用板换来承压,结果板换还是10公斤的,弄的我觉得很尴尬,我们这里设计方就是甲方工程师,走的纯野路子,恩,循环泵的扬程这里,我需要再计算一下。。谢谢提醒。真的没有见过这样施工的,才问大家一下,谢谢大家指导,随时欢迎大家提出一件
回复
liu84415
2009年01月01日 20:25:08
9楼


哥们,能说清楚不,我想写个报告递上去,最后不担责任
回复
wangyidl
2009年01月02日 13:57:30
10楼
我的理解是回水减掉静压后再进板换 水泵从板换抽水 板换处是泵的吸程 循环泵运行时可以 但停泵的瞬间 由于止回阀来不及关闭或密封性不好 高区的压力会不会向下坐[压差相对加大] 而形成水锤 反而对板换和其他设备有害 不知系统型式是什么样的?只是狭隘的说说
回复
liu84415
2009年01月04日 14:09:42
11楼
大家帮我看看,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开