有关于减压阀的问题
liu84415
liu84415 Lv.2
2008年12月30日 20:54:29
来自于采暖供热
只看楼主

最近盯施工,发现我在的小区的住宅(高层)高区用的板换竟然是1.0MPA的,我觉得应该是1.6或者2.0的。设备机房在地下2层,楼高100米,最后甲方工程师告诉我在板换的回水口前边加一个减压阀,我怎么琢磨怎么觉得不对劲,但是又不是很清楚,希望大家指点一下,在此谢谢了

最近盯施工,发现我在的小区的住宅(高层)高区用的板换竟然是1.0MPA的,我觉得应该是1.6或者2.0的。设备机房在地下2层,楼高100米,最后甲方工程师告诉我在板换的回水口前边加一个减压阀,我怎么琢磨怎么觉得不对劲,但是又不是很清楚,希望大家指点一下,在此谢谢了
免费打赏
qqwwnchj
2009年01月12日 16:30:56
12楼
你加了减压阀,你的流量够么?
回复
ytk1979
2009年01月12日 17:16:21
13楼
你不晓得甲方工程师外号“大忽悠”吗?
回复
jiaolongxishui
2009年01月14日 14:42:01
14楼
看板换的额定压力,如果板换承压只有1.0MPa,那也只有进水侧设加压阀了。
回复
jiaolongxishui
2009年01月14日 14:44:07
15楼
当然,最好是分区设置