关于消火栓按钮直启的疑惑
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2005年04月09日 08:06:42
来自于防雷减灾
只看楼主

我是刚来到这家设计院,他们的总工告诉我,我都迷惑了:1,他说住宅的消火栓按钮每层可以都不带地址,每层的消火栓按钮可以串起来挂到一层的控制模块和监视模块上面去,然后通过监视模块传到消控中心,由消控中心发出信号至水泵启动箱,起泵后,信号至消控中心,然后通过控制模块传至消火栓指示灯。关于直接起泵方式,他说现在还是在争论,至少到目前为止,这种起泵方式是可以的,通过模块-消控中心-水泵也算是直启的一种2,住宅楼的每层手报不带地址,就是说消控中心只能知道哪一幢楼着火而不知道哪一层

我是刚来到这家设计院,他们的总工告诉我,我都迷惑了:
1,他说住宅的消火栓按钮每层可以都不带地址,每层的消火栓按钮可以串起来挂到一层的控制模块和监视模块上面去,然后通过监视模块传到消控中心,由消控中心发出信号至水泵启动箱,起泵后,信号至消控中心,然后通过控制模块传至消火栓指示灯。关于直接起泵方式,他说现在还是在争论,至少到目前为止,这种起泵方式是可以的,通过模块-消控中心-水泵也算是直启的一种
2,住宅楼的每层手报不带地址,就是说消控中心只能知道哪一幢楼着火而不知道哪一层
3,住宅楼的每层警令不带模块,只是串起来在底层设了一个控制模块,就是说一层着火,所有层都报警。
以前我都不是这么做的,不知道这位老总对不对?
免费打赏
xm204
2005年04月09日 15:02:27
2楼
没有对与不对的说法,只是有些建议:
1。同一层的手报以及消火栓,警令共用同一个地址,这样消防控制中心查找火警点很方便,再者整幢大楼的警令都响很吵人的,消防时疏散顺序也是要分层来疏散的,大家一起挤一布楼梯,或许又会发生非火灾性质的伤芒!
回复
闪电喵哥
2005年04月09日 16:37:16
3楼
没一条对的,直接启动可以这样来检验,把火报系统给关了、砸了、灭了,消火栓按钮还能启泵就行乐。btw,这是哪家设计院啊?还老总嘞,误人害己哦,让当地消防去查查有没有消防专项设计资质。要不换公司得了。
回复
nblys@co163
2005年04月09日 16:40:03
4楼
1.直接起泵:我的理解是当报警控制器故障时,消火栓按钮仍能起泵.
如:关掉报警控制器,联动电源在供电的情况下,消火栓按钮能起泵
2,3.住宅楼一幢手报共用同一个地址,并通过一个控制模块发警报.高层住宅楼不行.
回复
webbywu
2005年04月09日 18:27:49
5楼
1、实际上一楼说的消火栓按钮启动是总线启动,不是直接启动。规范要求消火栓按钮直接启动水泵,实际工程中,好多公司是按一楼所说的作的,布线简单。
2、高层的话消防警铃最好没层设一个控制模块。
回复
chao.w
2005年04月13日 14:48:18
6楼
既然装消火栓启泵按钮,为什么要在是否带地址编码上争论那,消火栓报警按钮带地址编码并不增加多少成本,而且市场上决大多数都是带的,同时现在的控制的容量都很大,为什么在这个问题上有那么多争论那?我想照楼主所说采用按钮加模块的形式反而增加了成本,至少模块的数量增加了!
回复
938682
2005年04月13日 19:56:51
7楼
1、直接启动消防泵,是指,将消火栓按钮信号直接传给消防泵控制柜,当发生火灾时可以直接利用消火栓按扭直接启动消防泵,而不用通过消防控制中心。
2、手报不能直接启动消防泵。
3、可以设计成:消火栓按扭带两对以上触点,分别使用,一对用于直接启动消防泵,另一对编码后通过控制模块传至消防中心;有消防中心检测确认火情后,启动消防泵。


请各位提宝贵意见,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开