我单位有一台400kVA的变压器,由于季节负荷原因,现将一台变为两台200kVA的变压器,负荷大时开两台,负荷小时开一台,低压部分接线不变,请问两台变压器出现铜排处的连接是否为A接A相,B接B相,C接C相,N接N相?请问哪位仁兄能回答一下,急用谢谢!!
我单位有一台400kVA的变压器,由于季节负荷原因,现将一台变为两台200kVA的变压器,负荷大时开两台,负荷小时开一台,低压部分接线不变,请问两台变压器出现铜排处的连接是否为A接A相,B接B相,C接C相,N接N相?请问哪位仁兄能回答一下,急用谢谢!!
22楼
可以!只要变压器连接组别和电压等级相同。
回复
23楼
注意高压侧的相序,两台变压器必须符合并联运行的3个条件,既然已经有了一台400的没有必要更改为2太200的并联,400的变压器空载损耗不是很大
回复
24楼
没有动力设备,比如正、反转的设备没有,就可以。
回复
25楼
应该是这样,同意
回复
26楼
最好分段,并列运行要满足楼上诸位所说的条件,管理上还是要加强的!
回复
27楼
要加开关分段运行,供电的稳定才是最重要的。不要去省那台开关的钱。
回复
28楼
如果是一般负荷的话,没有必要将400kVA的换成2台200kVA的,不经济。
回复
29楼
两台变压器应该有各自的开关控制才可以,如果两台变压器直接并联如果其中一台出现故障无法维修同时还可能出现反送电现象
回复
30楼
没有错,其实是A接A相,B接B相,C接C相,N接N相。
回复
31楼