请问高压操作电源的问题
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2009年01月03日 09:09:03
只看楼主

请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!

请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?
若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们
之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!
免费打赏
mwf78
2009年01月04日 09:51:14
2楼
请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?
若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们
之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!
KYN28控制电源一般取自直流屏DC220V或者DC110也有取自进线PT柜中的 PT(100/220V)其中PT的 容量要看所带的 负载大小。通常高压柜有12台左右,且是两路同时供电,控制电源相互切换的PT容量选择800VA就足矣。:handshake
回复
daesales
2009年01月04日 11:30:44
3楼
中高压的控制电源一般来自控制屏。不建议在本系统PT采电。
回复
whb9501
2009年01月04日 11:37:33
4楼
最好用直流屏,如果从PT取,800VA够了
回复
zhouhao9991
2009年01月04日 11:37:49
5楼
中高压的控制电源一般来自控制屏。不建议在本系统PT采电。我们一般配直流屏或交流控制屏。
回复
wysh
2009年01月04日 20:50:53
6楼
一般有两种操作电源:
1.直流 一般取自直流屏,优点是不管高压侧是否有电都可以对操作、试验等、给继保可靠的电源。缺点是投入资金较高,维护费用较高等
2.交流 一般取自进线柜PT 现在我们公司一般在PT和柜内负载之间加了一个UPS,效果不错。
PT容量考虑极限输出要大于或等于整套柜最大同时用电负载
回复
zhagnqing
2009年01月05日 11:33:48
7楼
谢谢大家了!
回复
cxy080602
2009年01月05日 13:48:58
8楼
由于PT容量受限,现在多数交流操作电源都用BK来取容量1-3KVA
回复
ym810
2009年01月06日 12:16:56
9楼
贵宾老万说的很全面呀,个人认为根据工程实际需求来选择这样才对,呵呵!
回复
ykxzj
2009年01月08日 15:51:44
10楼
贵宾老万说的很全面呀
回复
hwc_wy
2009年01月08日 16:35:36
11楼
其中也有很多造价因素考虑在内的,
回复