请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!
请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?
若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们
之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!
12楼
但有一个重要的是:......................................取交流操作电源和取直流操作电源与开关柜的出现数量以及与主变容量及所带负荷的类型都有密切关系.
回复
13楼
户内柜很多都是取自直流屏DC110V,也有直接系统PT的,10/0.1/0.22,户外环网柜都是直接取PT的
回复
14楼
小型变电所一般为减少设备投资会用PT供电,最好用直流供电;
回复
15楼
老万说的对!:handshake :handshake
回复
16楼
看了大家的回答 长了见识 先谢谢了:handshake
回复
17楼
成套厂通常做法:柜少的可以取进线PT上电源,
柜多的话需配直流屏
回复
18楼
支持老万!大多数直流操作采用直流屏供电,交流操作一般采用PT:10/0.1/0.22。我们公司的一个10KV变电所20个柜子就采用的交流操作。
回复
19楼
大多数直流操作采用直流屏供电,很多造价因素考虑在内的,一般为减少设备投资会用PT供电
回复
20楼
我们公司和你们一样哦
回复