12x12大跨度框架梁,大家给参谋参谋啊!!加急!
littlemastiff
2009年01月03日 11:33:12
只看楼主

12MX12M大跨度框架,三跨,700X900框架梁,楼面均布恒载9.7(已包括板自重),均布活载7.0,中间加十字次梁400x700梁板混凝土强度等级均为C30,梁板钢筋均为HRB400,按强度控制,支座配12根32,梁跨中配13根32,但大跨度梁裂缝还是要注意一下的,在此配筋水平下支座裂缝大于0.4但超的不多,施工地区湿度大,按规范取0.3,如果按PKPM裂缝控制算法,支座配筋为16根32,能降低到0.3。个人认为按构造要求700的梁配16根32两层配是没有问题的,但是总觉得配筋有点大,不知审图的能否通融一下,按0.4控制裂缝?有什么好的说辞吗?让审图的放我一马?各位老大的审图单位对裂缝要求的严吗?怎么把审图的老头老太太们蒙混过去啊?

12MX12M大跨度框架,三跨,700X900框架梁,楼面均布恒载9.7(已包括板自重),均布活载7.0,中间加十字次梁400x700
梁板混凝土强度等级均为C30,梁板钢筋均为HRB400,按强度控制,支座配12根32,梁跨中配13根32,但大跨度梁裂缝还是要注意一下的,
在此配筋水平下支座裂缝大于0.4但超的不多,施工地区湿度大,按规范取0.3,如果按PKPM裂缝控制算法,支座配筋为16根32,能降低到0.3。个人认为按构造要求700的梁配16根32两层配是没有问题的,但是总觉得配筋有点大,不知审图的能否通融一下,按0.4控制裂缝?有什么好的说辞吗?让审图的放我一马?各位老大的审图单位对裂缝要求的严吗?怎么把审图的老头老太太们蒙混过去啊?
挠度大家就不用担心了,没问题。我说的够清楚了吧?不用贴图了吧?我还没学会贴图呢,各位大师费费心,帮小弟整一套说辞吧。
声明:结构方案不能改了,不用井字梁啊。大家别想改井字梁了,也不能改梁截面,加大加宽都不行。大家就死了这条心吧。不用预应力,就用普通梁。
免费打赏
cb2012
2009年03月11日 15:09:12
2楼
应该考虑支座处柱子的影响。弯矩取到柱边的弯矩即可。支座处弯矩衰减极快,柱子边的弯矩会比柱中小很多。尤其柱子比较大的情况
回复
ougaogong
2009年03月11日 15:28:16
3楼
9.7的恒载都可以做300mm实心大板了,这个方案有些令人抓狂。用空心大板或者预应力大板可以解决十字梁的问题,你的主梁内力自然就降下来了。
回复
lypnjtu
2010年08月10日 20:53:00
4楼
我担心的倒不是你梁负筋的问题,而是相邻楼板必然要开裂的问题
回复
xiebin117com
2010年08月10日 22:08:09
5楼
给审图红包吧!
回复
zhbenya
2010年08月11日 11:41:05
6楼
700X900框架梁!!那框架柱多大啊,注意不要出现强梁弱柱!
回复
duster_ok
2010年08月12日 18:16:51
7楼
700*900的框架梁不算大吧
回复
yxy82127
2010年08月12日 20:01:46
8楼
还是从楼板上想办法吧,300厚的板自重也不小,考虑用一些其他措施
回复
ougaogong
2010年08月12日 22:19:47
9楼
时隔一年半又看到这个老帖,想想当时的回答还不够认真,因为还可以这样考虑:
1、把板考虑进来,翼缘的宽度按规范倒T形截面算,并把该部分的板筋也纳入,这样的裂缝宽度可以大幅度下降。
这可能也是带现浇板的框架常常形成强梁弱柱的原因。
2、不把翼缘计算进来,还是按矩形截面算,但翼缘的钢筋纳入,唉,这个是对付倔强的人的,还是1有道理又有依据,可惜大家都保守贯了。
大跨结构就是这样,强梁弱柱了,还要裂缝把梁加的更强。
回复
lyd304
2010年08月13日 08:31:39
10楼
什么荷载啊?这么大。太保守了哦。还有对于32的钢筋其实不是一件好事。钢筋越大反而越容易产生裂缝。
回复
hyx9226
2010年08月13日 08:54:26
11楼
长见识,不过不是很明白。
回复