10KV架空电缆搭火下来,户外真空断路器zw8-12/400A,电缆用的YJV22-10-3*120埋地至10KV配电房的中置柜KYN28A-12后,出线用的是YJV22-3*70的电缆到80kv的干式变压器高压侧,后到MNS柜,柜子用的80*10的单铜母排,请问这些参数怎么算?
10KV架空电缆搭火下来,户外真空断路器zw8-12/400A,电缆用的YJV22-10-3*120埋地至10KV配电房的中置柜KYN28A-12后,出线用的是YJV22-3*70的电缆到80kv的干式变压器高压侧,后到MNS柜,柜子用的80*10的单铜母排,请问这些参数怎么算?
2楼
根据变压器容量,你算下电流,在查查载流量表格,还要考虑动热稳定。当然动热稳定一般不计算,但江苏规定进户电缆界面不得小于70平方毫米。中置柜120电缆,ZW8-12/400。应该还准备上2期工程的吧。这两个应该是考虑了后续工程确定的。母排,就查表吧。
回复
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
4楼
是还有二期,现在是一期