讨论“工厂电柜(电箱)外壳接零是否有安全问题
lyc443
lyc443 Lv.2
2009年01月04日 01:36:58
只看楼主

我工厂的电柜(电箱)外壳都是与零线连接的,变压器零线有接地。大家来讨论下有无问题,如果有又是在什么情况下出现什么问题。

我工厂的电柜(电箱)外壳都是与零线连接的,变压器零线有接地。大家来讨论下有无问题,如果有又是在什么情况下出现什么问题。
免费打赏
sailyoung
2009年01月04日 15:50:20
2楼
零线是N线,是单项电源,是与变压器Y型连接的中性点相连,是为了保障三相平衡而做的接地,对于三相平衡用电器来说,中性点通往大地的电流应该是等于零,即使向单项用电器供电,在线路设计的时候也会考虑到平衡问题,对地电流也不会很大。而楼主所说的接地应该是接地线,准确的说应该是PE线,不是N(零)线。另,N线一般是蓝色,PE线一般是黑色的
回复
lyc443
2009年01月04日 16:52:45
3楼
PE线应该是黄绿色的。其实我最为担心的是当零线上的电流较大,零序电抗又是比较大,使得在电柜(电箱)外壳上带上电压,如果是超出50V就有可能危及工作人员的安全。所以我在此希望大家讨论一下。

[ 本帖最后由 lyc443 于 2009-1-6 20:11 编辑 ]
回复
wwwdaxia
2009年01月04日 19:15:31
4楼
仔细回想了一下几个临时用电工程。好像低压侧N桩头直接与变压器中性点连接,再直接接地的。。。应该没问题吧。
回复
liruilihongtao
2009年01月04日 20:22:57
5楼
如果系统零线断线,配电箱外壳可能带电,危及人身安全。如果供电系统是五线纸的,应接PE线。
回复
wwwdaxia
2009年01月06日 02:45:43
6楼

三相四线供电有没有问题呢??
回复
likun99999999
2009年01月06日 09:32:12
7楼
看似TN-C系统,如果觉得不够安全可采用TN-C-S系统或TN-S系统,盘柜外壳接PE线,同时装设漏电开关,保护漏电安全.
回复
电隐
2009年01月06日 11:34:33
8楼
变压器零线有接地,工厂的电柜(电箱)外壳都是与零线连接的.这应当是PEN线,如果系统PEN线断线,配电箱外壳可能带电,危及人身安全。最好改成TN-C-S接地系统。如盘柜外壳接PE线,如果正常运行泄漏电流不超标的情况下可加装4P漏电开关,漏电保护安全果供电系统是五线纸的,应接PE线。这又转化成了TT接地系统。这也可以,都是为了人身安全和设备安全考虑。
回复
wow0218
2009年01月06日 16:47:11
9楼

支持!就是这么个说法!
回复
爱芳的日子
2009年01月06日 19:36:36
10楼
漏电保护不动作吗????????????
回复
lyc443
2009年01月06日 20:25:36
11楼
正如8楼所说,这的确是PEN线。我工厂是个老厂,不知道以前是从什么方面考虑的,随着现在变频器的使用量越来越大,谐波注入量越来越多,特别是3次谐波的危害最大,因为三相上的3次谐波是同相的,那么零线上3次谐波为三相谐波之和,这有可能令到零线上带上危险的电压。我工厂是没有漏电保护的,可能是线路较长,用电情况及线路不可能不变,比较难以整定对地泄漏电流。在我工厂根本就无单独PE线,本人都较赞成8楼所说应改为TN-C-S系统,但问题是如果改造似乎经济上需要不少的投入,因为工厂电箱较多且分布广泛,就近无接地体,或者当初设计就是考虑这方面的原因。

[ 本帖最后由 lyc443 于 2009-1-6 22:10 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开