主变差动保护是否 经SFC接点 闭锁 ? 有图
hustself
hustself Lv.2
2009年01月04日 11:00:44
来自于继电保护
只看楼主

主变差动保护:一次线方式 主变低压侧直接带高厂变(无隔离刀闸,即高厂变直接接在低压侧母线上),然后经GCB与发电机相连,GCB与发电机间母线带SFC(有刀闸),高厂变带6KV 分支,6KV分支中一条带SFC负荷。启动过程中,是否会存在差动误动? 情况:差动保护并没有考虑SFC回路(个人觉得不能接入,否则SFC投退,都会有差流产生),启动中,GCB断开,SFC投入,此时应存在差流, 主变有电流流入,高厂变有电流流出,发电机出口CT有电流流出,,中间的差流即为6KV段除SFC外的其他负荷(实际上不是,SFC的输入输出电流是不相等的),会不会导致误动。

主变差动保护:

一次线方式 主变低压侧直接带高厂变(无隔离刀闸,即高厂变直接接在低压侧母线上),然后经GCB与发电机相连,GCB与发电机间母线带SFC(有刀闸),高厂变带6KV 分支,6KV分支中一条带SFC负荷。

启动过程中,是否会存在差动误动?

情况:差动保护并没有考虑SFC回路(个人觉得不能接入,否则SFC投退,都会有差流产生),启动中,GCB断开,SFC投入,此时应存在差流, 主变有电流流入,高厂变有电流流出,发电机出口CT有电流流出,,中间的差流即为6KV段除SFC外的其他负荷(实际上不是,SFC的输入输出电流是不相等的),会不会导致误动。

各位发表下意见,暂时无法提供保护配置图,包括保护CT配置

79fe134b07684f357a2f.zip