设计时,一般同一梁(柱)截面的不同钢筋直径不宜超过两种,且不宜超过两个直径等级(比如14~18,20~25)。请问这是规范上规定的还是设计经验所得呢????
设计时,一般同一梁(柱)截面的不同钢筋直径不宜超过两种,且不宜超过两个直径等级(比如14~18,20~25)。
请问这是规范上规定的还是设计经验所得呢????
22楼
别被施工的骂吧,哈哈:lol
一是经济,而是施工方便,三是受力好吧,习惯上应该是这样的
回复
23楼
差两个级别无法机械连接
回复
24楼
确实,很赞同有几位的说法。钢筋级别相差太大,不能把整体配筋的作用发挥出来,而且种类种类太多施工不方便也不经济。这些应该都是经验和习惯来的吧。没见过这方面规定
回复
25楼
多种直径钢筋合用在设计上是没有什么问题的,只要搭配起来和设计计算的截面积吻合就行。尽量的品种少点确实有利于施工。
回复
26楼
楼主的诚心太好了,还没下贴就先给楼主顶起。资料非常的好。感谢!
有好的资料以后继续上传,与广大结构人共同分享和进步~!
回复
27楼
钢筋直径种类没有说,但是规范有关于直径不宜超过两个直径等级的规定啊
回复
28楼
我一般在柱子里最多用2种钢筋
回复