以前在上海周边,消防水箱都是露天放置就可以,现在在西安做工程,他们说必须设置一个房间,我的问题是,在什么情况下设置房间?
以前在上海周边,消防水箱都是露天放置就可以,现在在西安做工程,他们说必须设置一个房间,
我的问题是,在什么情况下设置房间?
2楼
没有知道的吗?
回复
3楼
可能跟北方天气有关,太冷了,容易冻坏的
回复
4楼
北方地区一般应考虑防冻,所以水箱均应放在水箱间中;南方地区则没有这种考虑。
回复
5楼
恩
楼上说的对
而且特别北方的地方必须考虑做采暖,以免冬天水冻住,消防出水得不到保证
而南方的城市因为寒冷天气时间短,可以考虑放置在室外,但是靠海的城市,一直有海风的话,最好保证水箱的外防腐。
回复
6楼
原来是防冻冻
回复
7楼
北方是防冻,南方是不用的
回复
8楼
考虑防冻吧,北方应该有必要的,不然冬天那水箱水还不都冰碴了啊,南方不考虑
回复
9楼
不一定把:) :)
回复
10楼
北方应该放到房间内,如果不放房间内,须做电伴热!
回复
11楼
现在规范要求强调提出的水箱必须放置在水箱间内,因为不仅仅防冻问题、还有热污染问题,温度升高,余氯挥发速度增加,容易滋生细菌军团,现在江浙一带审图也开始要求了
回复