一台 6.3/0.4KV 容量为800KVA的变压器,400V侧零序CT如何选取?请教各位高手,请不吝赐教!!
一台 6.3/0.4KV 容量为800KVA的变压器,400V侧零序CT如何选取?请教各位高手,请不吝赐教!!
免费打赏
prettysea
2009年01月05日 10:08:06
2楼
如题!我也想知道。。。
回复
jiaruoshuang
2009年01月05日 10:11:37
3楼
我也想知道,
应该书里面有说明吧,
我先查查。
下面是我搜到的资料,供参考,
http://www.co188.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=143173&boardID=878
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail5480344_1.html
[
本帖最后由 jiaruoshuang 于 2009-1-5 10:16 编辑
]
回复
星湖
2009年01月05日 10:56:58
4楼
顶下,我也想知道。。。
回复
chengfuchun2009
2009年01月05日 11:36:42
5楼
低压侧计算电流1154.7A.一般可选CT变比800/5。零序计算电流=1.2*0.25*1154/800/5
回复
electricity
2023年12月26日 17:30:46
6楼
400/5。。。。。。。
回复
相关推荐
变压器被雷击损坏原因分析,变压器被雷击后还能用吗?
变压器
2024-08-21 14:30:26
如何预防高阻抗变压器励磁涌流的产生?
变压器
2024-08-19 09:18:30
高阻抗变压器励磁涌流的产生
变压器
2024-08-16 09:34:40
杆上配电变压器安装规范图解
变压器
2024-08-15 10:46:50
如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
风力发电技术
2024-08-14 10:02:35
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷减灾
2024-08-12 14:50:37
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
风力发电技术
2024-08-12 09:35:45
电力变压器为什么要预充磁?
变压器
2024-08-05 09:36:47
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
变压器
2024-08-02 10:12:56
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开