关于办公楼负荷估算问题
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2009年01月04日 22:29:47
只看楼主

请问各位大师.办公工楼负荷是怎么估算的.每平方米按瓦计算.同时使用系数是多少.

请问各位大师.办公工楼负荷是怎么估算的.每平方米按瓦计算.同时使用系数是多少.
免费打赏
飞影道人
2009年01月05日 08:52:21
2楼
40_60w/平米,带有中央空调系统选大一点,分体空调选小一点,需要系数一般选0.85
个人经验,不知是否准确。
回复
tmj888888
2009年01月05日 17:05:18
3楼
如果是比较高级的约80~100VA/M2,一般的就要小好多了.
回复
zcliang_007
2009年02月12日 18:27:17
4楼
楼上说的对,一般没有准确值,主要还是经验值。。。