哪位高人做过超高层楼顶直升机停机坪的消防,帮忙讲讲
哪位高人做过超高层楼顶直升机停机坪的消防,帮忙讲讲
2楼
和站坪消防类似可以取30L/S
回复
3楼
只做消火栓,不用做泡沫吗
回复
4楼
6.1.14 建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:
6.1.14.1 设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5.00m。
6.1.14.2 出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。
6.1.14.3 在停机坪的适当位置应设置消火栓。
6.1.14.4 停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
高规原文,做直升机停机坪是为超高层消防救生用的,国外有好多实例,国内并无硬性规定,不知道楼主说到泡沫是什么意思?
回复
5楼
泡沫好象不需要做 一般机库里配消火栓和泡沫枪(炮)
回复