施工临电故障请教~
szpaulwu
szpaulwu Lv.2
2005年04月10日 15:54:06
只看楼主

500KVA临变,供27层的临时施工用电,总柜是630A刀熔一个,2个400A{D20LE-400/4300(400A)}漏电断路器,其中一路用了VV22-185电缆一条,5芯的,沿梯间向上,隔2~3层接T接箱,T接箱再引出层配电箱,刀熔100A+漏电断路器100A或125A的,变压器到楼顶距离大概200米,问题是:每次跳闸总是总柜的400A漏电断路器跳,而楼层箱的漏电不跳,有时推闸都推不上. 1\施工人员发生接地故障,零地线错接

500KVA临变,供27层的临时施工用电,总柜是630A刀熔一个,2个400A{D20LE-400/4300(400A)}漏电断路器,其中一路用了VV22-185电缆一条,5芯的,沿梯间向上,隔2~3层接T接箱,T接箱再引出层配电箱,刀熔100A+漏电断路器100A或125A的,变压器到楼顶距离大概200米,问题是:每次跳闸总是总柜的400A漏电断路器跳,而楼层箱的漏电不跳,有时推闸都推不上.
1\施工人员发生接地故障,零地线错接
2\过负荷
3\三相不平衡,AB相经常在120~150A之间,瞬间有时到200多A,C相只有60多A
4\很多施工机械太旧,容易漏电
5\主干太长,没有多点重复接地
6\设计有问题,电压降不能满足,满负荷时电缆有危险
7\有些施工人员素质不好,故意接错线,呵呵
8\更换总柜的漏电断路器为空气开关,不知道安监同意否
9\拆掉400A断路器的漏电,不让它跳闸
10\重新设计,希望大家帮忙,重新做柜子,可能要1万多一个

请各位讨论,帮忙解决问题,谢谢大家~
免费打赏
szpaulwu
2005年04月10日 17:31:01
12楼
电缆的型号我好象都有写啊
回复
城市边缘
2005年04月10日 17:35:39
13楼
不好意思,我看漏了
回复
szpaulwu
2005年04月10日 17:39:40
14楼
漏电动作200MA的电流比起楼层的30MA大多了,边缘说得不明不白的~


















回复
szpaulwu
2005年04月10日 17:56:16
15楼
现在冒着生命危险把叫人把总漏电装置拆了,替换方案已出,下周三完成替换,安监如果通不过再想办法了

可是还是想知道问题所在
回复
dsqty001
2005年04月10日 18:03:18
16楼
  我是说!你安装的漏电保护器是防止多点接地造成伤人事故的!也就是说在你的变压器二次线出来经过一个400A的漏电保护器,再配出N个漏电保护器.
我认为有两个可能
1.有可能在400A的开关以下有零线接地的,在400A与125A开关之间!!!是否你的低压柜内的零线接地了?

2.你说过你的负载不是很平均,我想这个是造成你的漏电保护器跳闸的主要原因,在三相的负载不平均的情况下,变压器的零线上就会出现零序电流,我想应该是这个问题!

换什么漏保都会出现这样问题!最好用刀闸代替,或者用单相漏电保护器安装3个,一相一个!
回复
szpaulwu
2005年04月10日 18:33:20
17楼
回16楼,谢谢你的回答
1、在400A与125A开关之间,只有T接箱,但楼层分电箱里是有N排的,你的意思是不是分箱的N排接地了,是吗?01#总配电柜在室外,也有N排,是不是说它也接地了?
2、变压器的零序电流是不是只影响这一回路,其他并列的400A漏电断路器为什么不影响?

3、换了空开应该可以解决问题,但不知道安检能否通过?

期待中
回复
szpaulwu
2005年04月10日 18:44:57
18楼
用单相漏保就麻烦了,一但一相跳了,所有三相机械都缺相,全部烧掉~~
回复
cctv1_ding
2005年04月10日 22:09:58
19楼
请教:GS开头的低压断路器是哪个厂家的产品。
回复
cctv1_ding
2005年04月10日 22:10:40
20楼
请急回案
回复
城市边缘
2005年04月11日 09:06:30
21楼

我的意思是200mA的服务面积太大了,而且次漏电是为了防火用的,层箱也有了漏电保护,总箱的漏电保护可以取消,总箱到层箱之间的线路估计还不至于因为微弱的接地故障而导致火灾,本身接头也不多,而且楼梯间可燃物也不多。