施工临电故障请教~
szpaulwu
szpaulwu Lv.2
2005年04月10日 15:54:06
只看楼主

500KVA临变,供27层的临时施工用电,总柜是630A刀熔一个,2个400A{D20LE-400/4300(400A)}漏电断路器,其中一路用了VV22-185电缆一条,5芯的,沿梯间向上,隔2~3层接T接箱,T接箱再引出层配电箱,刀熔100A+漏电断路器100A或125A的,变压器到楼顶距离大概200米,问题是:每次跳闸总是总柜的400A漏电断路器跳,而楼层箱的漏电不跳,有时推闸都推不上. 1\施工人员发生接地故障,零地线错接

500KVA临变,供27层的临时施工用电,总柜是630A刀熔一个,2个400A{D20LE-400/4300(400A)}漏电断路器,其中一路用了VV22-185电缆一条,5芯的,沿梯间向上,隔2~3层接T接箱,T接箱再引出层配电箱,刀熔100A+漏电断路器100A或125A的,变压器到楼顶距离大概200米,问题是:每次跳闸总是总柜的400A漏电断路器跳,而楼层箱的漏电不跳,有时推闸都推不上.
1\施工人员发生接地故障,零地线错接
2\过负荷
3\三相不平衡,AB相经常在120~150A之间,瞬间有时到200多A,C相只有60多A
4\很多施工机械太旧,容易漏电
5\主干太长,没有多点重复接地
6\设计有问题,电压降不能满足,满负荷时电缆有危险
7\有些施工人员素质不好,故意接错线,呵呵
8\更换总柜的漏电断路器为空气开关,不知道安监同意否
9\拆掉400A断路器的漏电,不让它跳闸
10\重新设计,希望大家帮忙,重新做柜子,可能要1万多一个

请各位讨论,帮忙解决问题,谢谢大家~
免费打赏
szpaulwu
2005年04月11日 22:34:06
22楼
谢谢21楼和边缘,如果不是安检的问题,我早就拆了漏电装置~
回复
lingzhenfei
2005年04月12日 07:54:44
23楼
工地上问题就是多,我管理的工地也是,老是总开关跳,分配不跳。估计是PE、N线混接了。
回复
jing1228
2005年04月12日 09:13:01
24楼

这样的话,遇到零线接地,楼层箱的漏电断路器也应该跳开呀!
回复
王若男
2005年04月12日 09:35:55
25楼
主要是把漏电开关的级间的配合问题选好,就是漏电电流的选择,总箱选300ma,分箱选30ma的即可!
虽然是临时用电,但是供电要保证,安全也不能忽视!
回复