2楼
油浸式变压器基础集油池在《3~110KV高压配电装置设计规范》第5.4.5条 屋外充油电气设备单个油箱的油量在1000kg以上。应设置能容纳100%油量的贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。
设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应有将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。当设置有油水分离的总事故贮油池时,其容量不应小于最大一个油箱的60%油量。
贮油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算。
贮油池的四周,应高出地面100mm。贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径宜为50~80mm。
回复
3楼
:handshake 谢谢!
回复
5楼
按设计规范室内安装的10kV 配电变压器外廓与墙的最小距离为0.6(0.8)米,满足不了“外廓尺寸每边相应大1m”。若按“贮油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算。”变压室不是很大吗?按哪个规范取好?
回复
6楼
请教油池中卵石大概能占用多少体积?如果不知道这个数,怎么算油池到底能放多少油?
回复
7楼
什么时候要做油池?是否油浸式都要风坑?
回复
8楼
变压器S11-1000(外形尺寸1780*1080*1610) 室内变压器室尺寸3米*4米 ,地方较小可以不设计油池基础吗?急!!!
回复