12楼
加冷媒是有可能加大制冷能力,但是也容易出现过冷过多蒸发器结霜,换热效果下降,能力也会下降的。
回复
13楼
:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
14楼
;楼上各位大师
人为将冷凝器加大 和 将中央空调活塞式压缩机冷却水进水水温降低得很低 分析方法是不是一样啊 制冷能力反而下降。如果制冷能力下降的话,那功耗就增加了 那说明冷却水进水水温并不是越低越好 搞不懂 :L :L
回复
15楼
不同的系统其结果是不一样的。要具体分析
回复
16楼
学习了,呵呵
回复
17楼
学习学习啊呵呵:victory:
回复
18楼
没弄明白你意思。冷凝器加大是指体形尺寸加大还是指设备的某方面性能参数加大??
回复
19楼
学习了:) :) ?????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
20楼
制冷系统的四大部件的型号与规格尺寸必须根据用户需冷量、以及制冷系统的工况等条件来确定。若冷凝器的面积过大,会使传热温差降低,从而降低冷凝温度和相应的冷凝压力,对于采用压差供液的制冷系统,冷凝压力与蒸发压力之差的降低会造成供入蒸发器的制冷剂流量降低,因而使制冷量降低。
回复
21楼
请教楼上,还有那几种方式不属于压差供液呢?请指教!
回复