图纸简介: 1.本工程为安徽某公司办公楼建筑电气设计,总建筑面积为580平方米,建筑总高为15.240米,地上三层,层高均为3.9米。2、审图通过,珔在施工。3、设计说明写得特别的好。4、一起交流。 附件名:2009151231136662891.zip 文件大小:636K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
1.本工程为安徽某公司办公楼建筑电气设计,总建筑面积为580平方米,建筑总高为15.240米,地上三层,层高均为3.9米。
2、审图通过,珔在施工。
3、设计说明写得特别的好。
4、一起交流。
附件名:2009151231136662891.zip
文件大小:636K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1.本工程为安徽某公司办公楼建筑电气设计,总建筑面积为580平方米,建筑总高为15.240米,地上三层,层高均为3.9米。
2、审图通过,珔在施工。
3、设计说明写得特别的好。
4、一起交流。
回复
3楼
嘿~老哥~~谢了哈~~
回复
4楼
说实话我感觉问题不少。。。
总箱里的相序标的就有问题
应急照明总不会是三级负荷吧,蓄电池也算一路电源的
所有照明光源为节能灯,是不是太笼统了,是T8 T5 还是紧凑型荧光灯,什么类型的镇流器,都好说明一下的,虽然是套话
进户的3P带漏电请斟酌
BV线耐压等级没标,这是设计深度问题,问题不大
再小的项目也建议画个干线图,方便别人快速理解你的图纸,了解配电结构
3KW的空调带漏电应该是落地的柜式空调了吧,那么大的展示厅用单相的柜式空调制冷量达不到,建议用三相的柜式空调
进线处要就近做隔离措施,我对你选的产品型号不熟悉,建议在进线断路器上表示出隔离功能
只有防雷平面,没有接地平面
粗略一览,以上内容仅供参考,大家共同进步:handshake
回复
5楼
积分不足。。。我晕 。。。很想看看。。。。只能这样了。。。。:loveliness: :loveliness:
回复
6楼
应该是施工图的一部分,图例及图幅均符合设计院的风格,希望楼主多传一些这样的资源
回复
7楼
这么好的图,怎么没人下,顶啊,支持,大家可以看看的,支持,支持,支持
回复
8楼
好东西,值得分享,学习
回复