二楼厕所三个蹲便 地面抬高 加反水弯 接100MM粗立管600MM长至一楼天棚顶 再接100MM的P型反水弯 最后汇入100MM的横管和总立管现在水箱冲水 感觉三个蹲便冲力不大 最后没有那股抽力 不知为什么? 求助高手?:L :L补充 接一桶水试 挺好的[ 本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-6 17:46 编辑 ]
二楼厕所三个蹲便 地面抬高 加反水弯 接100MM粗立管600MM长至一楼天棚顶 再接100MM的P型反水弯 最后汇入100MM的横管和总立管
现在水箱冲水 感觉三个蹲便冲力不大 最后没有那股抽力 不知为什么? 求助高手?:L :L
补充 接一桶水试 挺好的
[
本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-6 17:46 编辑 ]
12楼
此系统立管没有通气管到二楼离地半米是封死的 不会和它有关吧 ??????????
回复
13楼
蹲便都自带存水弯了,取消掉你的两个存水弯就OK
回复
14楼
我也这么认为 但今天去现场 安装的人说将底下的P型弯的检修口打开 然后在二楼放水箱水 下水也没抽力 我真是无计可施 :L :L :L :L :L :L
回复
15楼
此系统立管没有通气管到二楼离地半米是封死的 不会和它有关吧 ??????????
回复
16楼
二楼而已,没有通气管没有关系,我觉得问题还是出现在在反水弯上。
另外还有一个问题很重要,你谈到了接一桶水感觉挺好,那是否是水箱问题?不知水箱容量是多少?顿便水箱建议用9L的。还有水箱排水口是否通畅。
还有你的图实在是....
回复
17楼
还有你的图实在是....:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
18楼
:L :L :L :L :(
回复
19楼
三个蹲便按规范要求应该设通气立管吧?(抱歉没有查规范)
回复
20楼
:call:
:call: :call:
回复
21楼
要想形成抽吸,水要有足够自虹吸的能量,第二个存水湾起了一个反作用,消能了,用一桶水冲的能量当然要比用水箱冲要大,所以效果会相对好一些。把第二个存水弯取消,楼主的画图能力实在不敢恭维。