:L 下水不畅 求专家二楼厕所三个蹲便 地面抬高 加反水弯 接100MM粗立管600MM长至一楼天棚顶 再接100MM的P型反水弯 最后汇入100MM的横管和总立管现在水箱冲水 感觉三个蹲便冲力不大 最后没有那股抽力 但 接一桶水试 挺好的 冲力挺大 不知为什么? 求助高手?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-6 17:48 编辑 ]

:L 下水不畅 求专家
二楼厕所三个蹲便 地面抬高 加反水弯 接100MM粗立管600MM长至一楼天棚顶 再接100MM的P型反水弯 最后汇入100MM的横管和总立管
现在水箱冲水 感觉三个蹲便冲力不大 最后没有那股抽力 但 接一桶水试 挺好的 冲力挺大 不知为什么? 求助高手?

[ 本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-6 17:48 编辑 ]
免费打赏
fsb427
2009年01月18日 07:10:45
12楼


很有可能!
回复
zjh112275
2009年01月19日 10:57:14
13楼
存水弯的问题 取消 一个
回复
csy549
2009年01月23日 11:43:10
14楼
1、将排水立管引至与大气相通。
2、按第一条处理后,如果仍然不行,再取消一个存水湾。
回复
qrhui2006
2009年01月23日 21:32:02
15楼
将排水立管引至与大气相通,并取消存水湾(便器不需要存水湾)。
回复
dianhuang
2009年01月25日 13:56:52
16楼
:lol :lol :lol
回复
haiyangshequ
2009年01月26日 17:33:38
17楼
此系统立管没有通气管到二楼离地半米是封死的 不会和它有关吧 ??????????
很有可能
回复
haiyangshequ
2009年01月26日 17:34:52
18楼
存水弯较多应取消一个:victory: :victory: