分液头在制冷系统里面是个很不起眼的东西,往往被大家所忽略,其实很多我们很头疼的问题就是这个小东西在作怪:系统设计中引起的问题:1、制冷量无法上去,测试无法通过2、能效比偏低,达不到国家要求能效3、蒸发器面积过大,成本增加4、蒸发器出口带液,过热度偏低,压缩机油温偏低5、润滑油粘度降低,压缩机润滑不良6、制热工况外机结霜不均匀,化霜不彻底,制热量上不去实际运行中引起的问题:1、制冷量不足,制冷效果差

分液头在制冷系统里面是个很不起眼的东西,往往被大家所忽略,其实很多我们很头疼的问题就是这个小东西在作怪:

系统设计中引起的问题:

1、制冷量无法上去,测试无法通过
2、能效比偏低,达不到国家要求能效
3、蒸发器面积过大,成本增加
4、蒸发器出口带液,过热度偏低,压缩机油温偏低
5、润滑油粘度降低,压缩机润滑不良
6、制热工况外机结霜不均匀,化霜不彻底,制热量上不去

实际运行中引起的问题:

1、制冷量不足,制冷效果差
2、节流装置动作频繁,寿命降低,不动作
3、润滑油粘度降低,压缩机噪音大
4、冬季外机换热器结冰,化霜不彻底,化霜时间延长,制热效果差,蒸发温度下降,制热量持续下降
5、蒸发压力持续降低,压缩比增大,加上润滑不良,压缩机损坏
......
分液不均对系统的影响过程分析:

1、蒸发器各路盘管制冷剂液体量不同,会在出口产生不同的过热度
2、供液量不足的盘管内制冷剂很快蒸发,在出口产生较大过热度,换热面积没有得到有效利用
3、供液量过多的盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足
4、同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值
5、过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量
6、供液量减少,质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环
7、最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,节流阀、压缩机效率降低,整个制冷系统运行性能恶化

——待续——
免费打赏
老戚
2010年07月17日 14:55:22
12楼
产品的一致性会因为这个变得复杂
回复
sizhaolee
2010年07月19日 01:04:53
13楼

这么多感叹号让我汗颜呢,看来是个高人!估计您对两相流有一定的造诣了,分液问题虽已初步解决,但有些东西还真想请教。
回复
sizhaolee
2010年07月19日 01:29:25
14楼

1、确有广告成分,想推广一个好的东西,但作为一个业内人士,这个问题困扰已久,也想跟大家一起老老实实解决。
2、分液不均在低温制冷(包括热泵机组)问题表现突出,上面所述绝非哗众取宠;
3、没有问题,那我就恭喜了。但分液不均引起的问题通常为大家所忽略,它能造成的疑难杂症太多,系统上面解决不了的问题通常是它造成的。
4、要排除是否分液不均,也很简单,但很少人会去关注,其实,只需在运行的时候测量蒸发器出口支管温度(不必在标准工况),看看是否一致或相差不大,就可以判断分液是否存在问题。
回复
yangdongfu
2010年07月19日 12:43:29
15楼
介绍中看不出与文丘里分液器的差别
回复
sizhaolee
2010年08月01日 23:51:35
16楼

文丘里分液头解决的只是分液头阻力损失问题,并没有解决不同制冷剂、不同干度、不同流量下的两相流流态问题。
回复
bj2008lai
2010年08月04日 20:05:53
17楼
学习学习了!:victory:
回复
wilsonhuang
2010年11月01日 11:10:10
18楼
谢谢分享。学习了!
回复
xuzhiliang0025
2011年04月16日 19:24:17
19楼
看看怎么样啊?
回复
baiyunfei
2011年04月18日 16:18:07
20楼
学习了!不过要是把里边的厂家去掉就更好了,好在瑕不掩瑜
回复
lzming1988
2011年04月20日 10:02:14
21楼
产品的一致性会因为这个变得复杂