一工程的泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径d=900,桩长23米,理论混凝土方量15立方米,而在施工中灌了57立方米后,混凝土面都没有上升,停止灌注,过后在该处取芯,竟然没有混凝土,不知混凝土到哪儿去了?
一工程的泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径d=900,桩长23米,理论混凝土方量15立方米,而在施工中灌了57立方米后,混凝土面都没有上升,停止灌注,过后在该处取芯,竟然没有混凝土,不知混凝土到哪儿去了?
12楼
肯定是有暗沟的。!!!!!11
回复
13楼
你这时什么地方的工程呀,南方或岩溶区可能会有这种情况出现。在北方不应该的
回复
14楼
可能遇到暗浜了
回复
15楼
估计是有溶洞,而且是较大体积的溶洞。再多灌注混凝土也是不见
回复
16楼
晕啊?还有这种事么??泥浆护壁?不吃泥浆专吃砼?
回复
17楼
我认为应该是暗流,如果是溶洞或是塌孔之类的,取芯时多少也有混凝土的。
愚见。
回复
18楼
下面有孔洞,请问楼主几根桩是这种情况。最后是怎么处理的?
回复
19楼
值得研究的一个问题。
回复
20楼
从没遇到这样的事,向大家学学
回复
21楼
我觉得2楼说的有道理。
这样的施工单位少点施工经验,呵呵。等浇砼到了57立方才发现,还要取芯?
1、钻孔的时候,如果有经验的师傅一般通过钻孔的速度可以感觉到。
2、通过泥浆的浓度与施工过程泥浆面的变化也可以看的出来。
3、砼浇筑时超出理论方量后,应采取措施了,而不是到了浇砼57立方后。
回复