57立方米的混凝土不见了
yyxxcc691013
2009年01月08日 16:00:25
来自于建筑施工
只看楼主

一工程的泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径d=900,桩长23米,理论混凝土方量15立方米,而在施工中灌了57立方米后,混凝土面都没有上升,停止灌注,过后在该处取芯,竟然没有混凝土,不知混凝土到哪儿去了?

一工程的泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径d=900,桩长23米,理论混凝土方量15立方米,而在施工中灌了57立方米后,混凝土面都没有上升,停止灌注,过后在该处取芯,竟然没有混凝土,不知混凝土到哪儿去了?
免费打赏
张猛
2010年06月12日 10:09:08
32楼
楼主的问题很蹊跷,以上各位的猜测都不成立。溶洞?泥浆为什么没有消失?暗河?泥浆同样也会出现问题。楼主不会在忽悠大家吧?
回复
sla1999
2010年06月12日 19:13:08
33楼
这是不可能的事,浇混凝土前桩径、桩底要验收,难道没有发现?浇了15立方米混凝土不见顶,继续盲目地浇下去,不是浪费了42立方米混凝土了吗?你不感到心痛吗?你们是怎样计量的?出了问题,应先查明原因,混凝土尚未硬化,取什么芯?
回复
zzy8802
2010年06月17日 17:47:25
34楼
地下有暗洞,北方地区不会出现这种情况吧,南方喀斯特岩溶地区有这问题,按理说勘探时应该能探出的,勘察设计中的控制孔,比设计桩深度要深的
回复
tjs151031
2010年06月17日 23:56:10
35楼
很正常啊,在桥梁桩基中就有这样的事情,下面有溶洞或暗河,必须浇筑满满的砼才,要不下刚护筒
回复
zhangcx001
2010年06月19日 14:38:52
36楼
罐到20方就应该停了。 下面肯定有大空洞或暗河。
回复
gig528
2010年10月07日 22:52:33
37楼
灌了57立方米后,混凝土面都没有上升?超量这么多还继续灌。怎么不继续灌?
回复
lgyh618
2010年10月08日 17:34:49
38楼
应该仔细查一下地质资料了,地下可能有暗河或孔洞。。
回复
zycgov
2010年10月10日 18:10:52
39楼
:lol 没遇到过这样的事,请大家讨论下,学习
回复
caichaowen
2010年10月11日 23:21:48
40楼
个人同意3楼意见!
回复
魏兵
2010年10月13日 14:30:22
41楼
可能是碰上溶洞了吧,这种情况在桩基施工中经常出现,有经验的桩基施工人员应该很快就发现的啊。