空调插座回路2.5kw,配了25A的微型断路器,想请问一下,配3*4.0的BV线行吗?谢谢
空调插座回路2.5kw,配了25A的微型断路器,想请问一下,配3*4.0的BV线行吗?
谢谢
2楼
4平导线的载流量能到38A,你选择的是合适的
回复
3楼
不行,6平方BV线。
回复
4楼
为什么?有什么理由吗?这样的选择是会避开启动电流的。
回复
5楼
bv-3x4 敷设在明敷导管内 40度时持续载流量约为27A
bv-3x4 敷设在隔热墙导管内 40度时持续载流量约为22A
回复
6楼
2.5kW计算电流约为14A
回复
7楼
只能是勉强 应该加大一级 用6
回复
8楼
用6吧,现在的线你是买不到足径的
回复
9楼
“建筑电气常用数据”中有载流量表,BV在明敷导管内的载流量29A,BV在隔热墙内的载流量25A,这是在25摄氏度的条件下。所以应该选择大一级的电缆,应该选择3X6的。[size=4]
回复
10楼
6楼说2.5kw计算电流约为14A,那可不可以用16A或20A的微型断路器
回复
11楼
25A开关配上4平方导线合适