准备选择变压器,所有设备功率是650kw 应该选择多大的变压器适合?谢谢 给与指点!
准备选择变压器,所有设备功率是650kw 应该选择多大的变压器适合?谢谢 给与指点!
2楼
功率因数是多少?所有设备中最大电机的功率是多少?特别是想直接全压起动的电机!
如果都是照明类用电器,可能630KVA就可了,如果单台电机是500KW,1250KVA可能还不够!
回复
3楼
谢谢楼上,基本上都是电焊机、空压机、卷扬机、切割机。
回复
4楼
电焊机、空压机、卷扬机、切割机都是电机类,且电焊机种类较多,cos φ大小也有区别,按0.8计算,有812KVA,如果按细计算,(手工)电焊机的暂载率约0.45左右,空压机的暂载率在0.96以上,卷扬机的暂载率只有0.25 左右,切割机是工具类的,功率较小,这类用电设备的同时系数又很低(只有空压机高一点),如果全部用电器功率总和是650KW,估计用400KVA变压器没问题。
回复